Die Installation ist vom Elektriker und NYM 5x 2,5mm2, auch wenn es auf dem Bild schwer zu erkennen ist.
Nachträglich wurde noch ein Stromzähler zwischen Unterverteiler und Kraftstromdose (keine Wallbox) verbaut, um den Verbrauch mit den Angaben vom BMW zu vergleichen.
Sieht vielleicht wilder aus als es ist.
Der FI wird definitiv gewechselt, wie alles mit Brandspur...
Seit Ihr der Meinung, die Überlast ist nicht durch die Wahl von 32 Ampere in der BMW App gekommen??
Dann muss ich weitersuchen lassen, denn dieser Unterverteiler mit FI, 5x2,5mm2 und 3x B16 Automaten sollte die 11KW-Last doch tragen, richtig?
Das hat seit Ende 2023 sehr gut funktioniert.
Warum der FI nicht auslöste, frage ich den Elektriker.
Zum Hauptsicherungszähler im Haus habe ich "nur" ein 5x 2,5 Kabel. Eine Erhöhung auf 32Amp habe ich deswegen nicht geplant.
Danke für die konstruktive Kritik.